大侠 请问什么情况下点铰接,点铰接对梁有什么影响,看到同事算不够的时候就想到点铰接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    注意“主体结构”四个字,不要误导,还有高层结构构件宽度较大,与楼面梁梁端满足固接锚固要求,多层构件如设计者不点铰就必须调整支座宽度或选定主次梁连接构造并在设计图中标明固接或铰接,否则施工就不能满足设计假定,这在我所见过的设计单位还没发现过,有愚蠢的设计者不考虑构造,交底时简单告诉施工单位固结,施工单位甚至愚蠢的做出探头梁,影响建筑设计意图,最后还要打掉处理。
    2012-01-13 03:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • 锦瑟何年
    锦瑟何年 板凳
    高规里面有规定的,框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。采用铰接的话梁端部容易开裂。
    要采用铰接的话,一般都是:1、次梁与边框架梁搭接时,由于抗剪的原因设铰接。2、连续次梁存在高差设铰接。
    2012-01-12 21:00:12