土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩筏基础,基桩已施工完,局部能加消防及电梯集水坑吗?
桩已施工完,甲方改主意了,要求电梯进地下室,在筏板下局部下挖1.5米、2.5米基

可桩已施工完,只能截断在基坑里的桩,这样总桩长就变小了。如果补桩,怎么计算承

载力、沉降满足规范要求?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。

未命名1.JPG

全部回答(7 )

  • 熊利文
    应该没有问题,只是施工麻烦
    2012-01-16 14:25:16 来自 PC 评论 举报
  • duyan660725
    刚打完桩,现在改还来得及,验算一下。同时截桩后把桩头处理好。没有什么问题。
    2012-01-15 19:35:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10