土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教水雾喷头的有效射程

请教水雾喷头的有效射程

发布于:2003-12-20 11:30:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《水喷雾灭火系统设计规范》3.2.3条:水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。
可是我看了很多的厂家样本,都没有提到有效射程这个参数。只是在《建筑灭火设计手册》上看到了这个参数,请问该在设计中如何考虑这个参数。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zlzp6
    zlzp6 沙发
    我现在在做一个22万伏变压器的水雾系统,管道与它的高压段的安全距离都要又2m左右,如果有效射程只有2.5m,那不是很难设置???
    2003-12-21 16:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • 清源
    清源 板凳
    如果有水平喷射曲线,从喷头口到曲线开始下垂的距离就是有效射程
    没有的话只能向厂家咨询了。一般在2.5m左右
    2003-12-21 11:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多