土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不同壁厚的管对接口?

不同壁厚的管对接口?

发布于:2003-12-20 11:04:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
GB 502658-97 
4.2.10“不同壁厚的管节对口时,管壁厚度相差不宜大于3mm。不同管径的管节相连时,当两管径相差大于小管管径的15%时,可用渐缩管连接。渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍,且不应小于200mm。”
疑问:
1、当大于3mm时怎么处理?
2、当大于3mm,且管径相差大于小管管径的15%时,能不能用渐缩管连接?如果不能该怎样处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg1880
    zzg1880 沙发
    每级不大于3mm 时,可以直接接口,用不着过度了。
    2004-02-20 01:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhjjkk
    hhjjkk 板凳
    如此说法砼管不能与钢管对接,但施工中经常遇到
    2003-12-22 07:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多