土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:关于低压馈出柜的连接母线
各位高手,有问题向各位求助,GGD柜,变压器为200KVA,馈出回路4个回路,分别为1个315A,3个200A,我的主母线选择的TMY-30*4,在馈出柜中隔离开关选择的HD13-1000/3的可以吗?而隔离开关与主母线的连接母线如按隔离开关的电流选择,则比主母线的母线还要大,可以吗?

全部回答(4 )

  • wstj7027
    可以,主母线用TMY-40X4的更好些。
    2006-09-06 16:17:06 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    可以..................
    2006-09-04 08:31:04 来自 PC 评论 举报