hebeizh16,以前记不记得你出过一道多选题,是问热水系统的有关的计算,哪个跟冷水的温度有关。
当时我看了规范,根据5.4.19第二款的规定,Δt按系统最大温差算,就把膨胀水箱也选上了,但是,你给的答案,并没有该项。

昨天看了《执业手册》P234,就是关于系统的附件的计算步骤,里面明确说明:“Δt=tr-tf,tf按热水回水温度计算”。而在P261的膨胀水箱的例题中,Δt却是按tr-tl,即用冷水温度算的。
所以,不知道哪个是对的。
按规范,应该用tl,是吧。

同时,也欢迎知道的朋友给些建议,谢谢。
  • lnydon
    lnydon 沙发
    用tl,因为补充水来自膨胀水箱