土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有关膨胀水箱的有效容积计算的疑问。

有关膨胀水箱的有效容积计算的疑问。

发布于:2006-09-01 10:51:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
hebeizh16,以前记不记得你出过一道多选题,是问热水系统的有关的计算,哪个跟冷水的温度有关。
当时我看了规范,根据5.4.19第二款的规定,Δt按系统最大温差算,就把膨胀水箱也选上了,但是,你给的答案,并没有该项。

昨天看了《执业手册》P234,就是关于系统的附件的计算步骤,里面明确说明:“Δt=tr-tf,tf按热水回水温度计算”。而在P261的膨胀水箱的例题中,Δt却是按tr-tl,即用冷水温度算的。
所以,不知道哪个是对的。
按规范,应该用tl,是吧。

同时,也欢迎知道的朋友给些建议,谢谢。
  • lnydon
    lnydon 沙发
    用tl,因为补充水来自膨胀水箱
    2006-09-06 01:02:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

昨天我们过阴天

昨天下雨,一个房地产开发商请我们院的去饭店吃饭,他们说下雨了吗,就要经常出来过过阴天,交流一下感情啊。请问各位是不是也经常过阴天啊

回帖成功

经验值 +10