土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400A开关选WDZBN-YJV-4*240-SC150FC有问题吗?
如题,需要改成双拼电缆吗?一般电缆超过多少要改成双拼比较好?

全部回答(3 )

  • yyy0oo
    谢谢楼上两位,也谢谢楼下几位!!!
    2012-01-13 16:32:13 来自 PC 评论 举报
  • l13591991255
    400的开关配240的电缆按规范有点小,看当地的热阻系数是多少了。
    2012-01-13 14:45:13 来自 PC 评论 举报