请问高手,预作用喷淋系统按照规范,充水时间不宜大于2min,那管网体积的计算:
1、整个分区所有管道的容积
2、末端最不利点喷头开始到报警阀的主要线路的容积
3、最不利作用面积的容积加最不利作用面积到报警阀的干管的容积
如果按照第一种做法,地库比较大的话,那基本就是一个防火分区(差不多4000m2)基本就是一组预作用报警阀了,有哪位高手做过,帮忙解答一下,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lorry_0208
    lorry_0208 沙发
    那么北方比较大型的地库内是否都是就近设置预作用报警阀了?
    2012-02-06 13:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • 浴火重生
    浴火重生 板凳
    就是计算阀后整个管道的体积,不然响应时间无法保证。