一个小高层,机房在顶楼,我市直接引电缆到机房,但他说要求一楼增加加箱子,做隔离和保护开关,

规范有规定要求进楼要做隔离和保护(大概意思)。我已按要求改了。我没找到这条。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 紫魂
    紫魂 沙发
    感谢楼上的朋友,,,,,,,,,,,,,,,
    2006-09-01 12:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    低压配电设计规范
    第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
    民规
    8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
    2006-09-01 10:58:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

9月1审查意见2

规范上有一条照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,一个地下车库我就把照明箱分散。可他说不行,每这样的规定,要我集中,说是强条,这样就有100多米了。我已按要求改了。请问那条规范该怎样理解