土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 惨了,我们的复叠螺杆机进水了,敬请解决方案

惨了,我们的复叠螺杆机进水了,敬请解决方案

发布于:2012-01-11 22:56:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglian1204
    huanglian1204 沙发

    我想你的系统内应该还有水的,只是你一时没发现。运行 一段时间可能 会冰堵
    2012-03-16 17:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • gfc703298423
    gfc703298423 板凳
    拆开加热烘烤,用氮气反复吹
    2012-03-15 19:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过热度与负荷关系

各位我想问下:如果热力膨胀阀在标准制冷工况下 过热度8K,那么在低负荷和高负荷时过热度如何变化,相对于标标况在说变大还是变小如果是毛细管呢[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-1-11 21:16 编辑 ]