土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ epanet2.0进行水泵水压设计的探讨!

epanet2.0进行水泵水压设计的探讨!

发布于:2006-09-01 00:07:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
美国环保署的epanet2。0软件用来做水力水质模拟是非常好的!
因为是采用节点水压算法进行计算的,和教材上的哈代管网平差法还是有很大的区别!

有些朋友提出怎么用epanet选水泵。我尝试了一种方法,希望大家交流指点。

是不是epanet2.0计算时只能指定水池的压力啊?
请问epanet2.0平差时能否指定水池供水流量?
例如
(1)二水源供水管网,已知总用水量1000L/s,我想指定水池1的出水量为400L/s,水池2的出水量为600L/s,看一下水池要满足这种供水量需多少压力,该如何操作?(类似于选水泵)
(2)如要指定管网中某一节点的压力下限(如最小服务水头24m),求水源的供水压力该如何操作?


这种方法大家探讨 试用一下!
1、epanet中必须有水池或水塔才能运行计算!

2、在用水量已知的情况下,进行选泵工作,建模型时,把水泵和水池建好(不建也行),然后把水泵状态改成closed。然后在出水节点加入一个负值的用水量,如4楼的水池1:-400l/s;水池2:-600l/s。

3、第二步完成后,由于整个系统中都没有水压已知的节点是不能计算的。如果系统中有水塔,设好水塔初始水位,就是一个水压参考点,就能得出结果。如果系统中没有水塔,那么知道了最不利点的位置,那么在这个节点上连接一个水塔,把水塔的水位和最低水位设置成需要的最小服务水头(如24m),计算后水塔和这个节点水头是一样,之间没有流量,不会影响设计。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1459693839025
    楼主把水塔的输水量加在连接水塔的点上并且输成负值的方法真是解决了我的一个大问题,超级感谢!
    2016-04-13 21:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    软件附上,,,这个软件小巧,但是水力计算功能是强大的,
    2014-03-31 15:34:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是氨氮

希望能有化学上的分析文章据说氨氮就是NH3-N就是这玩意么?为什么说它能影响加氯效果?

回帖成功

经验值 +10