图纸上还需要注明自喷设计流量吗?流量需要乘系数吗?
图纸上还需要注明自喷设计流量吗?流量需要乘系数吗?
图纸上还需要注明自喷设计流量吗?还是只注明作用面积和作用强度?当地消防局好像要求设计说明里要有设计流量。
流量是否就是二者的乘积?还要乘以系数吗?现在这个系数还是1.15-1.30吗?各种危险等级的系数都一样吗?规范上怎么没有系数?
发布于
2003-12-19 10:00:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yaaaa
有公式可参考:
Qs=(1.15-1.30)*保护面积*喷水强度
2003-12-24 22:51:24
来自 PC
评论
举报
wenhao
新规范中流量的算法是,把作用面积内开放的喷头的流量叠加。中危险2级一般不会超过40L/S的。
2003-12-19 13:30:19
来自 PC
评论
举报