土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求救 十万火急 锅炉房供回水温度下降太快什么原因?

紧急求救 十万火急 锅炉房供回水温度下降太快什么原因?

发布于:2012-01-11 17:15:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测
12:00停炉 出水温度62 回水温度47
12:24 出水温度51 回水温度40
13:00 出水温度45 回水温度39.8
就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以
qq:437870253联系我 我们将有重谢。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchengzhen
    jinchengzhen 沙发
    以上原因以外检查锅炉水质及锅炉水加药情况。
    2014-11-15 15:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • lijie521pengxv
    没遇到类似问题,学习了
    2012-02-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大庆油田:鼠标轻轻点 锅炉房暖流滚滚来

在很多人眼里,锅炉房烟熏火燎、布满灰尘,供热工作条件差。然而,大庆油田的一间锅炉房却与众不同,那里墙壁雪白、地面干净,养着鱼种着花,司炉工只要轻点鼠标,就能将温暖送进千家万户。 这间锅炉房在大庆油田的火炬供热分公司安装了3台29MW的循环流化床锅炉,为108栋楼近5300户居民和6所学校、厂矿供热。记者走进锅炉房时,没看见围着锅炉忙碌的司炉工,只在控制室里看到3名工人坐在电脑前操作,墙上“数字化运行,精细化管理”的标语格外醒目。“我们是地道的蓝领工人,干的却是白领的活。”司炉班长张志峰对自己的工作颇为自豪。

回帖成功

经验值 +10