土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 镀锌钢管埋地是否要做防腐?
各位大师,请问一下,污水处理后用来冲厕所的水一般是用镀锌钢管输送,如果将镀锌钢管埋地的话是否要做防腐呢?做防腐与不做防腐的使用寿命分别是多久呀?请各位指教

全部回答(2 )

  • 小小法师
    肯定要做防腐的,而且现在建筑给排水已经很少用(消防除外),建议还是不要用。
    2006-09-01 13:52:01 来自 PC 评论 举报
  • jinhui020222205
    以下是引用yizhaochenluo在2006-08-31 20:54:22.0发表的内容:
    污水处理后用来冲厕所的水;
    是不是中水系统啊!镀锌钢管是已经做过防腐处理的管道,埋地的话应该不需要再做防腐处理了。

    热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。可用于建筑工程给水管道。

    传统冷镀锌管:锌层是电镀层、锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基本上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

    2006-09-01 13:28:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10