现有一票具印刷厂房约7000平方米,钢结构,高12米,其10米至12米之间为钢网架,现甲方要求设置自动喷淋灭火系统。根据规范厂房喷淋高度不能超过8米,仓库(采用快速响应抑制喷头)最高为12米。现是否可以采用快速响应抑制喷头设置在厂区还是采用雨淋系统?其设计秒流量应怎样确定?
lijian97151@163.com

全部回答(9 )

  • zlzp6
    用雨淋可以分区吧,配合自动报警系统,火灾发生以后,相应区的雨淋阀启动,应该没有多大的浪费吧。
    消防炮,我没有用过。
    2003-12-25 20:07:25 来自 PC 评论 举报
  • lijianwuyuenian
    除消防炮系统外,我认为可采用ESFR喷头,这样可省去火灾探测系统。ESFR喷头安装于高堆垛货架仓库安装高度可达14.5m。因其流量系数达200,工作压力在0.34MPa以上,所以其喷出水滴穿透力很强,适合高空安装。ESFR喷头玻璃球型的玻璃球直径仅为2.5mm,非常敏感,能响应初起火灾。我个人认为ESFR喷头可安装于高堆垛货架仓库,就也可以安装于厂房。
    如采用常规的雨淋系统,一是要用特殊开式喷头(K80、K115的显然不适用),而且要设置火灾探测系统,造价较高。
    请各位发表高论。
    2003-12-25 18:48:25 来自 PC 评论 举报