我现在在做监理,所在工程是别墅群和多联排屋,设计院所设计的多联排屋露台恰好在卧室的正上方,由于楼板只有12cm所以露台的地漏要经过室内,经过和设计单位商量打算设计变更为侧排地漏,由于施工单位已经主体结束了近1/4,说不好做,又会碰到土建的露台的装饰条,一直不肯做,请问个位有何高见,给小弟指明。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    75管够
    侧排没问题
    2003-12-21 19:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • kangxuwei8093
    kangxuwei8093 板凳
    还有一点问题想请教各位。多联排屋的露台结构层和露台的装饰条高差仅10cm,在其上还有27mm的保温板和40mm的找平层,有什么好的做法吗?有没有办法既不过室内又不碰道装饰条呢?我现在浙江金华地区,设计的雨水管是de110,露台的面积有3-4平方米,一般是否75的管子就能够啊?我个人看来施工起来是有点为难施工单位了。另外,侧排究竟能否做的起,是否会被找平层挡掉一部分,结果对排水有问题影响大不大?请指教学弟!