土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一丁找错——05G109-2图集的2处错误

一丁找错——05G109-2图集的2处错误

发布于:2006-08-31 18:26:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
05G109-2图集的2处错误
05G109-2《民用建筑工程设计常见问题及图示》(砌体结构)图1.3.2从属面积和荷载面积示意中的抗震墙从属面积和承重墙荷载面积都画错了。
抗震墙从属面积2处错误:1)1轴与2轴间的距离应该平分;2)走道的一般面积应该归属该抗震墙承担。
承重墙荷载面积的错误更是离谱,应该是2个45度的梯形。
希望能转告北京院周炳章先生,及时予以改正。以免产生不必要的误导。

1157020754890.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xili0064
    xili0064 沙发
    我在建筑结构鉴定标准也见到的“从属面积”这个名词,“抗震墙计及楼盖刚度影响的从属面积,分为刚性楼盖,半刚性楼盖和柔性楼盖”我请教了很多人都不是很清楚,本人觉得既然提及到楼盖刚度因素,势必楼盖的刚度不同的话从属面积也会不同,但具体如何确定却找不到根据!请教各位~~~
    2008-11-21 16:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • clzmwf312
    clzmwf312 板凳
    dddddddddddddddddd
    2008-11-21 12:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多