土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础问题附总平面图

基础问题附总平面图

发布于:2006-08-31 16:52:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地质情况:
一、
1、 耕土厚1.8~3.5米FK90KPA;
2、 红粘土1厚1.7~4米FK270KPA,红粘土最3、 ;红粘土1厚2~5米FK150KPA
4、 灰岩FK3000KPA
5、 灰岩面5~13米。
二、1、拟建1整体地下室车库一层17000平方米两个,上部5栋和上部8栋异型框架结构,
2、拟建2整体地下室车库一层15000平方米,上部4栋11层异型框架结构。
三、勘查单位建议用箱型基础。但造价很高请教各位用什么基础好。见附总平面图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • rex_hao
    rex_hao 沙发
    瞅瞅看~:victory:
    2009-07-05 17:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • pozi12310356
    pozi12310356 板凳
    哈哈 学习了一下
    2009-05-07 22:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室与基础设计应注意的问题

1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。

回帖成功

经验值 +10