土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线截面选择安全系数应取多少?

导线截面选择安全系数应取多少?

发布于:2006-08-31 15:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上说导体的容许电流大于线路的计算电流就可以,即In>Ijs,可是在实际设计中施工图审查部门要求在选择导线时乘以一个安全系数1.2~1.3,即In>1.2~1.3Ijs,请问各位同行,有这个规定吗?是否一定要考虑乘以这个安全系数?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • han2003
    han2003 沙发
    有折减系数,见04DX101-1,老人们喜欢把电流再加大1.25倍,是老规范的说法,目前已没有这个要求,解释可以看技术措施的条文说明
    2006-08-31 18:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • littlesea
    littlesea 板凳
    爆炸危险环境要求,普通环境不要求。见爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范。
    2006-08-31 17:45:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

马达的频率与电压的关系

我公司进口一台高压注浆设备,马达铭牌上的电为230V/460V;频率为60HHZ。我国的电供电电压为220V/380V;频率为50HZ。 如要将将我国供电的频率由50HZ升至60HZ,电压应为多少伏?