土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水坡度达到12%不知道合不合理

排水坡度达到12%不知道合不合理

发布于:2006-08-31 14:40:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近作的一个工程,道路坡度很大,都达到12%了,排水管也只能12%的坡度了,不然起点要埋得很深的,不知道这样做是否合理?还有就是碰到低洼地区提升泵怎么设置?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weiqifei1983
    weiqifei1983 沙发
    可以做跌水呀
    要不冲刷很厉害,图纸会审不好过。
    2006-09-10 13:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • mishizhiling
    mishizhiling 板凳
    没有最大坡度但有最大流速:非金属管5M/S
    2006-09-04 17:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一下关于止推墩的问题

现做一个厂区排水,甲方提出了止推墩的问题,要我给出参考图籍.由于是新手,以前甚至没有听说过止推墩,请大家不吝赐教,帮我解决一下这个问题,谢谢.

回帖成功

经验值 +10