土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室污水能否重力排至室外管网

地下室污水能否重力排至室外管网

发布于:2012-01-11 11:53:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前许多小区住宅在地下室都设有卫生间和地下露天采光井,在室外管网埋深比地下室低的情况下,可否采用重力流排出?有何不利因素?请各位指教。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xhxra98
    xhxra98 沙发
    地下室要加压排水,用集水坑加潜污泵
    2012-05-21 09:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    是啊,地下室要加压排水。。。
    2012-01-19 19:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室污水能否重力排至室外污水管网

目前有很多住宅小区住宅在地下室设有卫生间及地下露天采光井,一般设计均采用设置集水井压力排出。但有些甲方发现部分室外污水管标高较低,可以重力排出,要求地下室污水采用重力排出,请大虾应对。