逆作法外墙外侧竖向筋被挖机挖变形,这样处理可以吗
逆作法外墙外侧竖向筋被挖机挖变形,这样处理可以吗
这是个人防工程
发布于
2012-01-11 08:56:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
破天
我正在干类似的工程,没遇到破坏这么严重的,应该是挖土的时候破坏的!2点建议如下。
1、找设计商量方案,切勿私自处理。
2、墙体筋要么直螺纹连接,要么电渣压力焊。这样搭接焊不允许!
以上为个人愚见,仅供参考!:P
2014-12-27 18:39:27
来自 PC
评论
举报
hkyrt
焊接不行,而且变形太大,应植筋补强
2012-01-16 22:47:16
来自 PC
评论
举报