土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何布喷头
请教同行:
客房里4.6*5.2m的房间如布喷头(属二类高层)
谢谢!

全部回答(5 )

  • caizemin
    采用边墙型需要两个K=115
    直立型四个K=80
    2005-04-24 18:16:24 来自 PC 评论 举报
  • jswgq-55
    喷头布置原则与要求
    ⑴ 满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);⑵ 喷头在喷水半径内灵活布置,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆盖面积;
    ⑶ 保证喷湿墙根及一定范围内的墙面;
    ⑷ 喷头之间不应互相影响;
    ⑸ 按规范和实际处理障碍物的遮挡,并积极与相关专业协调;
    ⑹ 应满足其它相关规范对喷头布置的要求。
    ⑺ 考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响
    ⑻ 结合实际,全面分析相关规范,吃准吃深规范中的字眼,综合考虑。
    2005-04-24 16:38:24 来自 PC 评论 举报