土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 人防的疏散照明灯具间距到底是多少

人防的疏散照明灯具间距到底是多少

发布于:2006-08-31 09:40:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
人防的疏散照明间距多少?
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
C.3.8注:用于人防工程的疏散标志灯的间距不应大于示例中间距的1/2。(图例中是20M)
人民防空工程设计防火规范GB 50098-988.
2.12 火灾疏散标志灯应由疏散方向标志灯和安全出口标志灯组成,疏散方向标志灯应设置在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位,并宜距室内地坪1.00m以下的墙面上,其间距不宜大于15m
人民防空地下室设计规范GB50038-2005
7。5。5中的条文说明:疏散照明,安全照明,备用照明的照度参照国家《建筑照明设计标准》的规定。它只是说了照度,而没有说灯具间距。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • t7890
    t7890 沙发
    15米!人防规范上明确了疏散标志灯安装间距为15米!
    2006-09-03 12:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • zoulong526
    zoulong526 板凳
    应该是15米,现场消防验收人员跟我讲的,应该有点价值!
    2006-08-31 14:28:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教卤素灯的寿命与电压的关系

我们单位现在用的是24V的卤素灯,听说其在22.8V的时候寿命最长,请问这个有具体的数据吗?电压/寿命的表格或者公式吗? 谢谢

回帖成功

经验值 +10