请问各位在做设计时有没有考虑到电房荷载的问题?
请问各位在做设计时有没有考虑到电房荷载的问题?
近来几单工程都是,被供电局搞死了,不在最底层的电房必须符合很大的荷载.........
搞的又要加梁加柱
发布于
2006-08-31 09:38:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jypjyp11
结构考虑,结构会处理
2009-08-26 09:44:26
来自 PC
评论
举报
han2003
荷载数据参考03D201-4的数据,没必要过于保守了
2006-08-31 10:59:31
来自 PC
评论
举报