今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
edi-zcy
沙发
管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。
2006-09-06 10:32:06
赞同0
-
ytw_5184
板凳
3米,如果有管沟的话
2006-09-06 10:24:06
赞同0
加载更多回复 举报
可以适当减小
回复 举报