土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖的问题

无梁楼盖的问题

发布于:2006-08-31 02:58:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单层大底盘地下车库设在地下二层,顶板打算采用无梁楼盖,上有3m覆土,地下二层上面有几栋脱开的多层建筑,嵌固在地下二层底板,几栋建筑在地下一层有混凝土外墙,但不能伸到地下二层,也就是在地下二层的无梁楼盖上做混凝土墙,是否可行,有人做过吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    我明白你说什么了,不过你不要省那几个车位,塔楼的混凝土墙最好落地。部分挡土墙可以做隔墙作用,下面设置梁。这样又不至于无梁板上起混凝土墙,又可以让其余的构造混凝土墙起到挡土作用。当然,你这个3米不要象个水池排不了水。水压力总是比主动侧土压力大的。
    2006-09-01 22:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳

    这样做下来板厚比较厚,做到可以做。但建议采用预应力无梁楼板!
    2006-09-01 14:06:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。