土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 审图中管道试压的问题

审图中管道试压的问题

发布于:2006-08-30 22:43:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
冷水PPR管工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa。
审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。

根据规范:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》
5.6 试 压
5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。

请教大家,是不是应该按照技术规程来做?

另外想问一下,大家设计说明里,工作压力和试验压力都怎么描述的?
就给水管道来说,各部位的工作压力都是不一样的,统一的给个工作压力和试验压力感觉不妥。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwei
    yuwei 沙发
    分段试验压力,一般会存在有给水分区的项目中。如果没有分区。比如说仅仅是市政直供,按照1.5倍且不小于0.9。那么实际上都是0.9的试验压力。(0.9/1.5=0.6)
    2006-09-01 10:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhp4230
    zhp4230 板凳
    先按施工验收规范回复了,看结果吧

    另外一个问题,其实我在工地见到过分段用不同压力试压的做法。说明中工作压力变成管网最大处工作压力,还是感觉不太合适。
    2006-08-31 21:45:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两高层间的多层应该按高层设计消防吗?

最近设计一建筑,两边各为一18层的单元,中间有一7层的单元.其三个单元均有伸缩缝,请教这三个单元均要设置喷淋系统吗?

回帖成功

经验值 +10