土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:同一工厂里边,消火栓设计(新手上路)
厂房两层,办公用房3层,位置很近,计算消火栓,是否可以将生产和办公的分开,生产为2条水柱,办公用房为1条。

全部回答(2 )

  • hujl2001
    谢谢了,那样的话,在办公用房里边,91*14*4.8这样的面积,我要布置4个消火栓了
    2003-12-17 11:24:17 来自 PC 评论 举报
  • xujingya
    不行的,也要考虑2股水柱,而且厂房与办公楼的防火墙一般不要放消火栓!
    2003-12-16 19:16:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10