土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新手求助。。。
一个别墅工程,用三合一空气源热泵系统。现在接一楼地暖和三楼风盘(夏天制冷,冬天制热)。请问管路怎么设计?因为三楼风盘冬季肯定会致热的,跟一楼地暖能接在一起吗?阻力不平衡怎么办?

全部回答(3 )

  • asdfg12398
    地暖对温度要求低,风盘对温度要求高,将风盘与地暖串联,风盘与地暖都旁接一根管道带阀门。
    2012-01-17 10:32:17 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    建议设个分集水器,将风机盘管和地暖的水管路完全分开,这样进行水力调节,解决阻力不平衡问题会容易一些。
    2012-01-16 09:39:16 来自 PC 评论 举报