发布于:2012-01-10 16:23:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我自己做的一个节水冲水箱,冲水流量最大时也就0.8L/S左右每次都能把大便冲走,用了两年多了,100次也就1次冲不走,而且在第一次冲不走的情况下,第二次冲都能冲走。而且两年多来也从没发生过排水横管被堵的事。所以我觉得有些地方说冲洗阀冲水流量要1.2L/S是否有些太浪费水了。我在有些地方看到冲洗阀冲出的水流量很大,而且水由于冲劲太大都有点腾空了,这腾空的水显然就是白费了,最好是让水擦着地皮走,那样清污效果才好。请大家发表点看法。这里说的是蹲便。
[
本帖最后由 dingbal 于 2012-1-11 11:12 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
愤怒的小鸟
沙发
好好研究,祝早上申请专利啊
2012-01-13 11:24:13
赞同0
-
dingbal
板凳
6升是对座便器的节水要求,对蹲便器的要求是8升。
2012-01-12 09:08:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报