土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 见鬼!!地下泵房压力与天面压力一样!!!!

见鬼!!地下泵房压力与天面压力一样!!!!

发布于:2012-01-10 14:30:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助!!!!!
我单位施工的酒店完工后,喷淋系统天面压力表所示压力与地下泵房压力表所示压力一样!酒店与地下泵房高差30米,水泵选用75米扬程。按实际情况,天面压力与泵房压力应该差0.3MPA压力差,但现在出现压力一样。求各位高手前辈指点迷津!!!!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lizuyun3376062
    有可能是压力表坏了
    2012-01-14 10:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • kqctm
    kqctm 板凳
    表应该没坏,检查管道
    2012-01-12 13:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多