各位大侠看看我的结构体系合理不 ,扭转出现在第二阵型,听我们同事说,扭转出现在第三阵型就比较合理,这是五层办公楼,抗震等级三级,扭转系数出现在第三阵型,应如何改正,谢谢指导。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0445 87.41 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.0035 172.59 0.43 ( 0.42+0.01 ) 0.57
3 0.8798 1.03 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42
4 0.3210 85.56 0.98 ( 0.01+0.98 ) 0.02
5 0.3098 167.76 0.46 ( 0.44+0.02 ) 0.54
6 0.2774 1.87 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44
7 0.1728 84.17 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02
8 0.1684 166.06 0.52 ( 0.49+0.03 ) 0.48
9 0.1526 2.49 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50
10 0.1173 78.12 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05
11 0.1152 158.25 0.65 ( 0.56+0.09 ) 0.35
12 0.1054 5.10 0.40 ( 0.40+0.00 ) 0.60
13 0.0926 47.31 0.75 ( 0.35+0.40 ) 0.25
14 0.0916 125.72 0.90 ( 0.31+0.59 ) 0.10
15 0.0855 8.51 0.36 ( 0.30+0.06 ) 0.64

地震作用最大的方向 = 89.620 (度)

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohe20060315
    加大X向的外框构件刚度,减小X向的内框构件刚度,增加刚度就比如加大边柱的截面、边梁的截面及板的厚度
    2012-01-12 15:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • cszntd
    cszntd 板凳

    呵呵,不谢,大家一起进步
    不过我只是帮你调一下周期比,别的东西我没看,以你的实际工程为准
    2012-01-11 15:15:11

    回复 举报
    赞同0