我是一个做水处理的新手,最近在几个设计中,总是碰到处理池配水均匀性的问题,比如说斜管沉淀池进水端的配水,让我很头疼,不知各位有何高见,多多指导啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 2003penny
    2003penny 沙发
    那么穿孔花墙的各种设计系数,比如流速等问题,有没有什么规定,我看主要在于考虑雷若系数吧,可以教一下,或者你有设计计算书之类的,可不可以借我参考?我的邮箱是:pennyzhangyang@yahoo.com.cn.谢谢了
    2003-12-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • liuren1980
    liuren1980 板凳
    原水经过絮凝后经过稳定区,通过穿孔花墙进入沉淀池。穿孔花墙的设计关系到配水均匀性。穿孔花墙的孔数、大小布置、孔的渐扩角大小、孔隙率及孔区的高度都影响配水均匀性。还有斜管底到池底的距离也影响配水均匀性。当然如果真有困难我可以帮你。