本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xieyhao
    xieyhao 沙发
    根据建规GB 50016-2006中第8.4.2条中第4条规定:室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。相应的条文说明也提到可共用消防泵,所以并联工作应该也可以。
    2009-06-29 10:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • jielis
    jielis 板凳
    谢谢各位!
    现在消防水池是按照1小时喷淋和2小时消火栓的用水量考虑的,所以只能在1小时后关闭消防泵.那么能否用某种阀门来控制消防泵的关闭呢?