我在核算电流互感器动稳热稳是遇到这种问题:

有的电流互感器 动稳定 热稳定数据分别为51×2KA 20×2KA/S
请问什么时候选择×2 是在并联的情况就选择×2的数据么?

另外有这样的电流互感器? 如:绕组是2×600/5 动稳13.5-125KA 热稳5.3-50KA 这样的互感器如果是串(并)联的, 动稳热稳数据该如何选择?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aoni_fly
    aoni_fly 沙发
    我是个新手,哪位大哥知道怎样设计直流互感器?还请帮帮忙,谢谢了
    2006-09-12 19:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • epriw_yu
    epriw_yu 板凳
    额定短时热电流:Ith,在二次绕组短路情况下,互感器在1s内能承受且无损伤的最大一次电流的方均根值。

    额定动稳定电流:Idyn,在二次绕组短路情况下,互感器能承受其电磁力作用而无电气或机械损伤的最大一次电流的峰值。通常定义为2.5倍的Ith。如有不同要求,应注明。

    俺以为:选择时,从系统的计算结果考虑,不用管它什么串并联的。
    2006-08-31 10:38:31

    回复 举报
    赞同0