请教:调整发电机无功对定子线圈温度有影响吗?
请教:调整发电机无功对定子线圈温度有影响吗?
请教各位师傅,调整发电机无功对定子线圈温度有影响吗?
发布于
2006-08-30 11:04:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
ycwyp2000
线圈温度的升高来自于:漏磁(涡流)损耗和铜损(I*I*R)!
无功增大,总功率增大,I增大,铜损(I*I*R)增大;磁场增强,涡流损耗会增大。
2006-10-07 17:41:07
来自 PC
评论
举报
y502x
在有功一定条件下,当功率因数为1时发电机定了电流最小,即发电机定子发热最小,除此外不管电超前还是滞后定了电流均增大.定子发热均增加;在超前运行是由于转子发热高一些,转子的热量是靠转子传出一部分或全部,要更热一些.但考虑到稳定问题一般不进相运行.