2010砼规11.4.2 与其条文说明明显不符。条文说明提及框支柱顶层上端和底层下端弯矩直接乘以增强系数,但11.4.2只说了框架柱底层;而且2010抗规的6.2.10的第三点也提及了框支柱乘以增大系数1.5和1.2 大家怎么看法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fuwurong
    fuwurong 沙发
    框架最底层的说法是对的啊! 框支柱的顶端与框架柱的底端是同样的受力状态啊,理应一样处理, 楼主没有理解到位~
    2012-01-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    框支柱一般不会超过两层,规范规定只是最底线,实际设计时没有一个设计师按最底线设计的
    2012-01-10 08:35:10