闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?
闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?
闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?
发布于
2006-08-29 23:26:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
lengtingting
闭式系统膨胀水箱比系统最高处高出1.5米是因为保证水系统的静压无论如何都比环境压力高,防止水系统进空气。
2008-03-24 20:59:24
来自 PC
评论
举报
leaflulu
我们学的不是膨胀水箱比系统高3~5米吗??怎么变成1.5米了?
2008-03-12 20:50:12
来自 PC