请问多层消防高位水箱设置时是否只需满足最不利喷头和消火栓达到静水压0.07mpa即可,还是需要增压设备呢,是否有明文规定啊?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kdxjqing
    kdxjqing 沙发

    同意,就是这么个意思
    2012-01-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • freegirl2011
    freegirl2011 板凳
    按照《建规》8.4.4及其条文解释,临时高压水箱应满足最不利消火栓静水压要求,即你计算满足相应充实水柱的栓口压力及水箱到栓口压损的压力。如果自然高度满足不了需要设置增压稳压装置。0.7MPa的要求是《高规》里要求的,多层按相应防火规范要求。喷淋系统最不利喷头压损。