我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    按照C10D的放电率,2V可以放到1.85V
    电保电压1.85*6*18=1999.8V
    2009-02-24 10:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • ashun66
    ashun66 板凳
    满足不了充电需要,多打的电池配多大的充电模块,还的考虑常时负荷的大小增加模块,另还得再备用一个模块。
    2008-07-12 19:26:12