土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于直流蓄电池的运行电压

关于直流蓄电池的运行电压

发布于:2006-08-29 22:08:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    按照C10D的放电率,2V可以放到1.85V
    电保电压1.85*6*18=1999.8V
    2009-02-24 10:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • ashun66
    ashun66 板凳
    满足不了充电需要,多打的电池配多大的充电模块,还的考虑常时负荷的大小增加模块,另还得再备用一个模块。
    2008-07-12 19:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气的材料属于装置性材料吗

我们公司正在施工火电厂的烟囱,冷却塔及循环水泵房,现在循环水泵房电气安装遇到了一个材料的问题,合同上写了所有的装置性材料及未计价材料由甲供,但是我看了装置性材料信息价上没有电气材料之类的,在这个问题上我们和甲方正在协商。由于经验的欠缺,对于装置性材料不是很了解,望各位能给解释一下,电厂装置性材料到底含不含灯具以及其他民用建筑上用的电气材料呢?

回帖成功

经验值 +10