【请问】如何将常开触点接入220V 控制回路?
【请问】如何将常开触点接入220V 控制回路?
一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?
若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?
求高手指教,不胜感激!
发布于
2012-01-09 11:23:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
rathat
分区触点 与 线圈
2012-03-12 21:37:12
来自 PC
评论
举报
laohan98765
我们公司在柴油机控制回路里,都是用的DC24V继电器的干接点去接通220V的电压。应该没有问题。只要触点容量够就行
2012-03-11 11:09:11
来自 PC
评论
举报