土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
【请问】如何将常开触点接入220V 控制回路?
【请问】如何将常开触点接入220V 控制回路?
一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?
若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?
求高手指教,不胜感激!
发布于
2012-01-09 11:23:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
rathat
分区触点 与 线圈
2012-03-12 21:37:12
来自 PC
评论
举报
laohan98765
我们公司在柴油机控制回路里,都是用的DC24V继电器的干接点去接通220V的电压。应该没有问题。只要触点容量够就行
2012-03-11 11:09:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
redsky2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
133
粉丝
4
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )