土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道成环的困惑

关于消防管道成环的困惑

发布于:2006-08-29 20:36:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区里面有甲类生产车间,也有燃油储罐,生产车间的室内消防是否要与室外消防管网成环状呢?
现在甲方要求成枝状,怎么办啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zpzjt
    zpzjt 沙发
    没必要为甲方冒险。规范怎么说就怎么做,室内消火栓数量超过10个且室外消防用水量大于15L/S,就得成环,室外消防用水量小于15L/S,才能布置成支状。现在消防法很要命的,安全第一
    2010-02-24 10:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • z89619473
    z89619473 板凳

    楼主说的很到位,我也是这么想的,实际工程也是这么做的,审图及施工完毕消防验收完全通过!!!
    2010-02-23 23:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷设计流量

我是个新手,最近看到很多自喷的设计流量都是30L/S,请问是怎么得出的,用作用面积法求得的设计流量都不到30L/S的,希望哪位高手给指点一下。谢谢