老规范GB50011-2001第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层概念明确为地下室以上首层
而新规范GB50011-2010第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层按照新规范理解应为:计算嵌固端所在的层。
那么框架结构含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,则地下室层为嵌固端所在的层,按此理解,弯矩放大系数乘在地下室这一层,这个变化很大啊,我的理解是更倾向于老规范那样比较合理,地下室本来就所受地震作用已经降低很多了,大家有没有这样的疑惑?怎么理解?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以上是新规范GB50011-2010关于6.2.3条的条文解释原文,认真分析一下,新旧规范没有什么不同,只是新规范的定义更明确.更严谨!
对于没有地下室的框架结构这里的底层即基础顶面处;当有地下室的框架结构这里的底层即地下室顶板顶面处.