土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水压的问题

消防水压的问题

发布于:2006-08-29 17:25:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做了一个工程,四层的厂房。最高处标高要24M,市政压力3.2公斤左右吧。请问一下,这样的压力,我在屋顶设消防水箱,压力够吗?具体怎么设算要有多大的市政压力才能够供给消防呢?
还有,如果不够压力,要采用什么别的措施呢?不设泵可行不?
  • smzh010
    smzh010 沙发
    你这个厂房24米,做顶部水箱只不过是满足前期10分钟的灭火水量和水压要求而已。
    0.32MPa的市政水压能不能满足消火栓栓口的压力要求就要看你的管网和计算了。
    用天正给排水来计算吧,我用的是天正给排水7.0的(当然不是正版的,嘿嘿)。
    只要你布好了消火栓,它自动生成系统管网。然后就可以给你计算出进口处的水压了。
    如果想不设消防水池和消防泵的话,那就得看市政的管网允不允许你直接从市政管网抽水了,允许的话只用管道增压泵就OK了,不过多半不允许。
    另外一条就是消防管网上下都要成环!
    2006-08-29 23:30:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教发电机房水喷雾问题

请教发电机房水喷雾的喷头布置,在储油间和直接对准发电机布置了的情况下能否不考虑其他地方?因为发电机房总有250平方米,按20L/M2*min计算,设计用水量需83L/S,水泵太大了。 请高手指教!!!

回帖成功

经验值 +10