关于金卤灯的启动电流。大家好,新手报道,希望大家多多支持我。另外,我在云南昆明工作,有本地朋友请加我,一起切磋。以前从来没有接触过灯具,所以现在做照明设备有点陌生,希望大家体谅。我手头有一个“照明金属卤化物灯(CWA)”,额定功率1000W,电源电压220V,工作电流4.1A,工作电压263V,其镇流器为JLZ1000L-1,灯泡启动时输入电流≤4.8A,工作电流≤5.5A,配用电容器:28UF/540VAC,熔断器7A。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句是不是150W的金属卤化物灯,带20uF电容补偿的话,C20的断路器带14个没有问题?
我上次用C20带了12个150W的(带电容补偿),用4平方的线,现在没有验收,还在担心着。有工程师告诉我要用C32和6平方的线。
还有B型的断路器用在什么方面?很少用到。
谢谢。