土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教一下关于紫外c消毒效果持续时间的问题

请教一下关于紫外c消毒效果持续时间的问题

发布于:2006-08-29 16:07:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂中水回用拟采用紫外c,但由于我厂到中水使用客户间有几公里的输水管道,不知道紫外c的消毒效果能不能保证!哪位使用过或熟悉紫外c用于中水回用的大哥帮忙解答一下!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • aswater2008
    aswater2008 沙发
    建议用二氧化氯
    很不错的
    2008-02-19 10:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxl123321
    zxl123321 板凳
    楼主可以放心使用紫外杀菌器,只是紫外杀菌器的选型要多注意,要根据供水在管道的停留时间调整杀菌的剂量,保证在管道输送过程中细菌的繁殖也不能使细菌指标超过标准,如果出水是排到河道,那为什么不在出口安装紫外杀菌器呢?

    另外10楼的朋友所提电子厂的紫外消毒出现的细菌超标问题,应该是系统有问题,主要原因应该不是紫外杀菌器的问题,细菌超标的可能性有以下几方面:
    1、紫外杀菌的设备选型不好,杀菌不彻底;
    2、供水的管道材料不合适;
    3、供水管道没有定期消毒;
    4、处理工艺中有机物的脱除不好,提供了细菌的营养源。
    5、紫外杀菌器的安装位置不合适;如果可以,您将工艺流程告诉我,应该能够改善。