土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 塑壳开关和框架有什么区别?

塑壳开关和框架有什么区别?

发布于:2006-08-29 13:38:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在配电柜里用前者还是后者好?现在框架还常见吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjsfhl
    zjsfhl 沙发
    塑壳开关一般最大可以做到1250A,以前ABB有3200A的S8,不过现在已经不出这个产品了,塑壳,顾名思意,它是塑料外壳的开关,一般是手动操作的,也可以加装电动操作机构,实现电动操作,
    框架开关也就是平时说的万能断路器,壳体电流从630到6300A,不过现在像ABB,施耐德公司,他们不是把这个东东叫框架断路器,他们叫空气断路器,他们主要想强调他们的主打产品E系列,MT系列的本体不是金属框架的,这也是他们的卖点吧,这一点国内的开关好像还达不到
    2006-08-31 19:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • tulingjun45
    tulingjun45 板凳
    框架比塑壳贵的多
    2006-08-31 14:23:31

    回复 举报