土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 北京23±1℃,55±5%,的8级厂房怎么做
室内散湿、热很少,并要求是全年保证,新风比在25~30%。我们一般是二次回风加电加热器,把表冷器按30℃,90%的室外点计算。大家一般怎么做?比如,新风集中处理,能保证全天候吗?

全部回答(2 )

  • nky6666
    是看规范上的解耦的做法,说可以控制到±5%。30℃,90%的室外点,是想增加表冷器的能力,在桑那天可以更好的除湿
    2006-08-30 12:59:30 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk
    建议不要用二次回风,控制很麻烦
    表冷器按30℃,90%的室外点,是什么意思?
    新风集中处理和全天候有什么关系?
    2006-08-29 14:20:29 来自 PC 评论 举报